圣源电子制作

 找回密码
 立即注册
查看: 7884|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

采用与非门CD4011 构成的湿度控制器-CD4011-LM7809-制作 DIY

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2011-9-19 14:20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
采用与非门CD4011 构成的湿度控制器
该电路可对环境湿度进行检测,通过控制加湿和干燥设备,使环境湿度始终保持在符合
要求的范围之内。
一、电路工作原理
电路原理如图47 所示。

图47 采用与非门CD4011 构成的湿度控制器电路图
220V 交流市电通过T 降压、VD1~VD4 整流、C1 和C2 滤波以及IC1 稳压后,得到
9V 的直流电压,为电路供电,VL3 为电源指示灯。由IC1 及R1、R2 和C3 构成一个振荡
电路,产生频率为2.5KHz 左右的脉冲信号,该信号经过RP1、RS 分压和VD5 整流后,通
过R3 加至V3 的基极。当湿度变化时,会引起RS 阻值的变化。当湿度减小时,RS 阻值增
大,使V3 的基极电位上升而导通,进而使V1 和V2 导通、V4 截止,继电器KA1 吸合,
驱动加湿设备工作,同时加湿指示VL1 点亮;当湿度增大时,RS 阻值减小,使V3 的基极
电位下降而截止,进而使V4 导通、V1 截止,继电器KA2 吸合,驱动干燥设备工作,同时
干燥指示VL2 点亮。
这样就克保证环境湿度控制在设定的数值,环境湿度由RP1 来进行设定。同时,调整
RP2 和RP3,可对V1、V2 和V3 的工作灵敏度进行调节。
二、元器件的选择
集成电路IC1 选用CD4011 型2 输入四与非门集成块,其它型号还有CC4011、MC14011
等,也可使用其它功能相同的与非门电路;IC2 为三端集成稳压器7809,可选用LM7809、
CW7809 等型号;RS 选用通用型湿度传感器,要求在湿度为30%时,其阻值为10MΩ左右;
湿度为50%时,其阻值小于200KΩ;湿度为90%时,其阻值为10KΩ左右。三极管V1 和
V4 选用NPN 型三极管8050,也可使用9013 或3DG12 等国产三极管;V3 选用9014,或
3DG6;V2 选用9012,或3CG21。VD1~VD4 使用整流二极管1N4007;VD5 选用2AP9 或
2AP10 锗二极管;VL1~VL3 选用普通发光二极管。电阻R1~R6 选用1/4W 金属膜或碳膜
电阻器。RP1~RP3 选用有机实芯电位器。C1 和C2 选用耐压为16V 的铝电解电容器;C3
选用瓷介电容器。KA1 和KA2 选用线圈电压为6V 的微型继电器,触点容量根据加湿和干
燥设备的功率来确定。
三、制作和调试方法
电路安装完成后,起动加湿设备工作,当湿度达到上限时,调整RP1 和RP3,使加湿
设备停止工作;当湿度降低到下限值时,调整RP2,使干燥设备开始工作。反复调整上述电
位器,使设备工作可靠,同时不产生临界振荡,即调试完毕。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|联系我们|闽公网安备 35012102000020号|闽ICP备11020110号-1|圣源电子

GMT+8, 2024-11-22 08:31 , Processed in 0.047010 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表